O cálculo da queda de tensão para os condutores de entrada de uma instalação individual é determinante no seu projecto.
803.2.4.4.2 (RTIEBT)
As secções dos condutores usados nos diferentes troços das instalações colectivas e
entradas devem ser tais que não sejam excedidos os valores de queda de tensão seguintes:
Para efeitos do cálculo das quedas de tensão devem ser usados os valores indicados na secção 803.2.4.3.1, os quais, na falta de elementos mais precisos, devem ser considerados como resistivos (cosϕ = 1).
1,5 % é a queda de tensão máxima aplicável para o troço da instalação entre os ligadores da saída da portinhola e a origem da instalação eléctrica (de utilização), no caso das instalações individuais.
803.2.4.4.5 (RTIEBT)
A queda de tensão, no caso das entradas trifásicas, deve ser calculada a partir da potência
prevista para alimentação dos equipamentos normais previstos para as instalações eléctricas (de utilização) por elas alimentadas, suposta uniformemente repartida pelas diferentes fases. O cálculo deve ser feito fase a fase, como se de uma entrada monofásica se tratasse, considerando que apenas a fase em análise está em serviço
Δu é a queda de tensão relativa, expressa em percentagem | Δu máxima = 1,5% (ver regra 803.2.4.4.2 das RTIEBT)
U0 é a tensão entre fase e neutro, expressa em volts
b é um coeficiente igual a 1 para os circuitos trifásicos e a 2 para os monofásicos b = 2
ρ1 é a resistividade dos condutores à temperatura em serviço normal, isto é, 1,25 vezes a resistividade a 20°C (0,0225Ω.mm2/m para o cobre e 0,036Ω.mm2/m para o alumínio)
L é o comprimento simples da canalização, Valor a calcular expresso em metros
S é a secção dos condutores, Uma das variáveis expressa em milímetros quadrados cosϕ é o factor de potência cosϕ = 1 (ver regra 803.2.4.4.5 das RTIEBT) senϕ = 0 (ver regra 803.2.4.4.5 das RTIEBT)
λ é a reactância linear dos condutores (na falta de outras indicações pode ser usado o valor 0,08 mΩ/m), mas no caso em apreço irá multiplicar com senϕ = 0
IB é a corrente de serviço, expressa em amperes
