Sistema de Terra com 2 ou mais Varetas em Linha
Aumentar o comprimento da vareta faz diminuir o valor de resistência de terra contudo não é suficiente para terrenos com grande resistividade. Nestes casos é necessário aumentar o número de varetas.
Aumentar o comprimento da vareta faz diminuir o valor de resistência de terra contudo não é suficiente para terrenos com grande resistividade. Nestes casos é necessário aumentar o número de varetas.
Onde:
d – distância entre varetas em (m)
n – Número de varetas
(Restante nomenclatura conforme Equação 1)
A equação 2 pode ser manipulada de maneira a introduzir um fator k que resulta do número de varetas selecionado e assim:
Tabela de seleção de k
|
Tabela
de seleção de k
|
||
|
Número de varetas
|
k
|
|
|
2
|
0,500
|
|
|
3
|
0,833
|
|
|
4
|
1,083
|
|
|
6
|
1,450
|
|
|
8
|
1,718
|
|
Admita-se então um terreno pedregoso com 200 Ω/m e varetas de 2m com 1,5cm de raio. Antes calculamos que com uma vareta obteriamos 0,99Ω. Os valores agora obtidos estão expressos na tabela abaixo para comprimentos de varetas de 2 e 4m:
|
Resistência
de Terra Ω
|
|||
|
Número de varetas
|
l=2m
|
l=4m
|
|
|
2
|
55,28
|
33,06
|
|
|
3
|
39,21
|
24,40
|
|
|
4
|
30,73
|
19,62
|
|
|
6
|
21,79
|
14,38
|
|
|
8
|
17,05
|
11,49
|
|


No comments: